Тогф 110 расшифровка – ТОГФ-110, 220 (УХЛ1) Трансформаторы тока элегазовые с фарфоровой изоляцией – ЗАО «ЗЭТО»
alexxlab | 31.10.2020 | 0 | Вопросы и ответы
Номинальное напряжение, кВ | 110 | 220 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 | 252 |
Номинальная частота, Гц | 50 | |
Номинальный первичный ток I1ном (варианты исполнения), А
|
150-300-600; 200-400-800; 300-600-1200; 375-750-1500; 400-800-1600; 500-1000-2000
600; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 3000; 4000 |
|
Номинальный вторичный ток I2ном (варианты исполнения), А | 1 и 5 | |
Количество вторичных обмоток: 2)
|
1; 2 3; 4; 5 |
|
Классы точности вторичных обмоток для измерений | 0,2S; 0,5S; 0,2; 0,5 | |
Классы точности вторичных обмоток для защиты | 5Р; 10Р | |
Номинальная вторичная нагрузка, ВА
с коэффициентом мощности cos φ 2 = 1
|
3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 50; 60; 75; 100
2 |
|
Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты Кном |
10; 20; 30; 40 |
|
Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений и учета К6ном |
от 5 до 15 | |
Ток термической стойкости IТ, кА |
253) 31,54) 40 (63)5) |
|
Ток электродинамической стойкости Iд, кА |
643) 804) 102 (160) 5) |
|
Время протекания тока термической стойкости, с | 1; 3 | |
Максимальный кажущийся разряд единичного частичного разряда, пКл, не более | 10 | |
Длина пути утечки, см | 285; 315; 390 | 630; 790 |
Изоляционная среда для климатического исполнения |
Элегаз Смесь элегаз+азот |
Элегаз — |
Утечка газа в год, % от массы газа, не более |
0,5 | |
Объем газа в трансформаторе тока, дм3 | 188 | 375 |
Масса газа в трансформаторе тока при давлении заполнения, кг
|
4,5 2,5+0,4 |
10,2 — |
Номинальное давление (давление заполнения) элегаза или смеси газов при температуре 20°C, МПа абс. (кгс/см2) | 0,34 (3,4) | 0,42 (4,2) |
Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK – 64 | 9 | |
Масса трансформатора, кг | 480 | 700 |
1) Три значения номинального первичного тока за счет переключения схемы (коэффициента трансформации) на контактном выводе первичной обмотки. 2) Вторичные обмотки могут иметь отпайки, необходимые для требуемого значения номинального первичного тока (коэффициента трансформации). 3) При включении трансформаторов тока на минимальный коэффициент трансформации ток электродинамической стойкости до 64 кА, 4) При включении трансформаторов тока на средний коэффициент трансформации ток электродинамической стойкости до 80 кА, ток термической стойкости до 31,5 кА. 5) При включении трансформаторов тока на максимальный коэффициент трансформации ток электродинамической стойкости от 102 до 160 кА, ток термической стойкости от 40 до 63 кА. |
www.zeto.ru
Номинальное напряжение, кВ | 110 | 220 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 | 252 |
Номинальная частота, Гц | 50 | |
Номинальный первичный ток I1ном (варианты исполнения), А
|
150-300-600; 200-400-800; 250-500-1000; 300-600-1200; 375-750-1500; 400-800-1600; 500-1000-2000
600; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 3000; 4000 |
|
Номинальный вторичный ток I2ном (варианты исполнения), А | 1 и 5 | |
Количество вторичных обмоток: 2)
|
1; 2 3; 4; 5 |
|
Классы точности вторичных обмоток для измерений | 0,2S; 0,5S; 0,2; 0,5 | |
Классы точности вторичных обмоток для защиты | 5Р; 10Р | |
Номинальная вторичная нагрузка, ВА
с коэффициентом мощности cos φ2 = 1
|
3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 50; 60; 75; 100
2 |
|
Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты Кном |
10; 20; 30; 40 |
|
Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений и учета К 6ном |
от 5 до 15 | |
Ток термической стойкости IТ, кА |
253) 31,54) 40 (63)5) |
|
Ток электродинамической стойкости Iд, кА |
643) 804) 102 (160) 5) |
|
Время протекания тока термической стойкости, с | 1; 3 | |
Максимальный кажущийся разряд единичного частичного разряда, пКл, не более | 10 | |
Длина пути утечки, см | 285; 315; 390 | 630; 790 |
Изоляционная среда для климатического исполнения |
Элегаз Смесь элегаз+азот |
Элегаз — |
Утечка газа в год, % от массы газа, не более |
0,5 | |
Объем газа в трансформаторе тока, дм3 | 188 | 375 |
Масса газа в трансформаторе тока при давлении заполнения, кг
|
4,5 2,5+0,4 |
10,2 — |
Номинальное давление (давление заполнения) элегаза или смеси газов при температуре 20°C, МПа абс. (кгс/см2) | 0,34 (3,4) | 0,42 (4,2) |
Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK – 64 | 9 | |
Масса трансформатора, кг | 480 | 700 |
1) Три значения номинального первичного тока за счет переключения схемы (коэффициента трансформации) на контактном выводе первичной обмотки. 2) Вторичные обмотки могут иметь отпайки, необходимые для требуемого значения номинального первичного тока (коэффициента трансформации). 3) При включении трансформаторов тока на минимальный коэффициент трансформации ток электродинамической стойкости до 64 кА, 4) При включении трансформаторов тока на средний коэффициент трансформации ток электродинамической стойкости до 80 кА, ток термической стойкости до 31,5 кА. 5) При включении трансформаторов тока на максимальный коэффициент трансформации ток электродинамической стойкости от 102 до 160 кА, ток термической стойкости от 40 до 63 кА. |
www.zeto.ru
Элегазовые выключатели и трансформаторы 110 кВ разработки ЗАО «ЗЭТО» – Энергетика и промышленность России – № 22 (162) ноябрь 2010 года – WWW.EPRUSSIA.RU
Газета “Энергетика и промышленность России” | № 22 (162) ноябрь 2010 года
Важнейшим оборудованием сетей являются коммутационные аппараты, от работы которых зависит надежность всех подстанций, линий электропередачи и распределительных устройств во всех режимах эксплуатации.Великолукский завод электротехнического оборудования хорошо известен энергетикам выпускаемыми более полувека высоковольтными разъединителями и защитными аппаратами. Завод не остается в стороне от технического развития. За последние годы номенклатура выпускаемой продукции пополнилась новыми видами оборудования, в том числе с применением элегазовой изоляции, для комплексного удовлетворения потребностей энергетиков в подстанционном оборудовании.
В 2009 году ЗАО «ЗЭТО» приняло решение об организации полного технологического цикла производства элегазовых колонковых выключателей серии ВГТ-110 с номинальным током отключения 40 кА. Учитывая технологические особенности элегазового оборудования, для реализации этих целей ЗАО «ЗЭТО» (Великие Луки) создало отдельное предприятие «ЗЭТО – Газовые технологии».
За год на предприятии организован технологический цикл с особым контролем ответственных узлов и деталей на каждом этапе производственного процесса. Внедрено новое оборудование и освоены новые технологии, позволяющие изготавливать ответственные узлы сложной конфигурации с высоким качеством.
Для сборки элегазового оборудования создан отдельный цех в соответствии с нормами РД 16.066‑05 (Руководящий документ) «Элегазовое электротехническое оборудование» с мерами обеспечения санитарно-гигиенической и экологической безопасности. Цех обеспечен всем необходимым оборудованием для качественной сборки, в том числе установками обмыва покрышек перед сборкой и установками для проверки норм годовой утечки элегаза каждого полюса. Приемо-сдаточные испытания проводятся частично в цехе, частично в высоковольтном зале испытательного центра ЗАО «ЗЭТО».
Решение начать выпуск элегазовых выключателей было принято в связи с большой потребностью энергосистем в этих аппаратах. Сегодня число выключателей, отработавших нормативный срок службы, в классе 110 кВ составляет около 40 процентов от общего количества находящихся в эксплуатации.
Положения о технической политике энергетиков в различных отраслях предъявляют к современным выключателям особые требования:
• надежное отключение токов, в т. ч. ТКЗ
• быстрота операций
• пригодность для циклов АПВ
• наличие коммутационного и механического ресурса, обеспечивающего эксплуатацию до тридцати лет без капитального ремонта
• максимальное уменьшение массогабаритных показателей
• взрыво- и пожаробезопасность.
Выключатели серии ВГТ-110 производства ООО «ЗЭТО – Газовые технологии» разработаны, изготовлены и испытаны в соответствии с этими требованиями.
Среди отличительных особенностей выключателя следует отметить особую конструкцию автокомпрессионной камеры с эффектом термокомпрессии, обеспечивающую надежное отключение полного тока с использованием энергии дуги при коммутации с достаточно низкой энергией взвода пружин привода. Механический ресурс – до 10 000 циклов. Особая конструкция уплотнительных узлов, в том числе гидравлической герметизации узла поворотного механизма в картере полюса, обеспечивает уровень утечки не более 0,5 процента в год. Наличие предохранительной мембраны позволяет сделать выключатель взрыво- и пожаробезопасным.
Для подтверждения соответствия коммутационных характеристик выключателя нормам, указанным в ГОСТ 52565‑2006, проведены коммутационные испытания в испытательном центре KEMA. Результаты испытаний положительны, при этом следует отметить следующее: выключатель серии ВГТ-110 производства ООО «ЗЭТО – Газовые технологии» является на данный момент единственным аппаратом, испытанным в полном (неразделенном) цикле О – 0,3 – ОВ – 20 – ОВ (цикл 1а) в режиме отключения полного тока T100S. Кроме того, по утверждению специалистов KEMA, подобные испытания в неразделенном цикле они проводили впервые!
Подводя итог, можно утверждать, что элегазовые выключатели серии ВГТ-110 производства ООО «ЗЭТО – Газовые технологии» – уникальные изделия с техническими и эксплуатационными характеристиками, соответствующими высоким требованиям энергетиков.
Трансформатор тока серии ТОГФ-110
Трансформаторы тока серии ТОГФ-110 предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления в открытых и закрытых распределительных устройствах переменного тока частоты 50 Гц на номинальное напряжение 110 кВ.
Рассчитаны на эксплуатацию на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом (климатическое исполнение УХЛ1* по ГОСТ 15150‑69):
• верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – +40º С
• нижнее рабочие значение температуры окружающего воздуха – –55º С
• количество вторичных обмоток – до 8 штук (в зависимости от параметров)
• наивысший класс точности вторичных обмоток измерения – 0,2S, защиты – 5P
• уровень утечки – не более 0,5 процента в год.
www.eprussia.ru
ТРГ-УЭТМ®-110
Основные технические данные
№ | Наименование параметров | ТРГ-УЭТМ®-110 |
1 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |
2 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |
3 | Напряжение промышленной частоты, выдерживаемое трансформатором при давлении изолирующего газа, равном атмосферному, кВ | 80 |
4 | Номинальная частота, Гц | 50 или 60 |
5 | Номинальный первичный ток, с шагом 5А, А | от 5 до 3000 |
6 | Номинальный вторичный ток, А | от 1 до 5 |
7 | Количество вторичных обмоток | от 1 до 8 |
8 | Параметры тока короткого замыкания: | |
Наибольший пик, (в скобках указаны значения для трансформатора тока с одним коэффициентом трансформации) кА | 1021) (160) | |
Односекундный ток термической стойкости, (в скобках указаны значения для трансформатора тока с одним коэффициентом трансформации)кА | 401) (63) | |
9 | Максимальная температура окружающего воздуха, °С | |
для исполнения Т1 | +50 | |
для исполнений У1, УХЛ1*, ХЛ1*, ХЛ1 | +40 | |
10 | Минимальная температура окружающего воздуха по ГОСТ 15150-69, °С | |
для исполнения Т1 | – 10 | |
для исполнения У1 | – 45 | |
для исполнения ХЛ1 | – 60 | |
11 | Изолирующий газ | |
для исполнения Т1 | SF6 | |
для исполнения У1 | SF6 | |
для исполнения ХЛ1 | смесь газов2) | |
12 | Максимальная допустимая утечка газа, % в год | 0,2 |
13 | Максимальная скорость ветра, м/с., при толщине стенки льда до 20 мм | 40 |
14 | Тяжение проводов: | |
в горизонтальной плоскости по оси трансформа- тора, Н | 1000 | |
в вертикальной плоскости вниз, Н | 1000 | |
15 | Средний ремонт трансформатора | Не требуется |
16 | Средний срок службы трансформатора, лет, не менее | 40 |
1) При включении трансформатора тока на минимальный коэффициент трансформации наибольший пик тока короткого замыкания 80 кА, односекундный ток термической стойкости 31,5 кА.
2) Смесь – SF6 (элегаз) и CF4 (тетрафторметан-14) или SF6 (элегаз) и N2 (азот).
Трансформатор тока серии ТРГ представляет собой конструкцию, в верхней части которой расположен металлический корпус, закрепленный на опорном изоляторе. Изолятор, в свою очередь, закреплен на основании, в котором находится коробка выводов вторичных обмоток. В металлическом корпусе закреплена первичная обмотка и ее выводы, внутри корпуса размещаются вторичные обмотки. Внутренние полости корпуса и изолятора заполнены изолирующим газом.
Конструкция первичной обмотки позволяет получить различные коэффициенты трансформации при изменении количества витков путем последовательно-параллельного соединения секций первичной обмотки. Возможно изготовление трансформаторов тока без переключения с одним коэффициентом трансформации.
Вторичные обмотки помещены в электростатические экраны, с целью выравнивания внутреннего электрического поля.
Магнитопровод вторичной обмотки для измерения изготовлен из нанокристаллического сплава, магнитопровод вторичной обмотки для защиты изготовлен из холоднокатаной анизотропной электротехнической стали.
Контроль давления газа производится с помощью сигнализатора плотности, имеющего температурную компенсацию. Сигнализатор плотности оснащен двумя парами контактов, что позволяет получать сигнал при двух значениях плотности (давления) газа и дистанционно осуществлять контроль давления газа.
При необходимости, имеется возможность пломбирования выводов вторичной обмотки для учета электроэнергии. Пломбирование осуществляется любым удобным способом. Для этого в конструкции трансформатора предусмотрены специальные места. В верхней части трансформатора тока расположено защитное устройство, которое соединяет внутренний газовый объем с атмосферой при значительном превышении внутреннего давления (например, при избыточном заполнении газом или внутреннем дуговом перекрытии), что делает аппарат взрывобезопасным.
Метрологические параметры вторичных обмоток
Назначение | Класс точности по ГОСТ 7746-2001 и МЭК60044-1-2003, 60044-6-92 | Номинальная вторичная нагрузка, В∙А | Коэффициент безопасности приборов | Номинальная предельная кратность |
Коммерческий Учет или измерение | 0,2S; 0,5S; 0,2; 0,5; 1; 3; 5 | до 100 | от 2 до 30 |
|
Защита | 5Р; 10Р; 5PR; 10PR; TPY; TPZ | до 100 |
| от 2 до 250 |
www.uetm.ru
ТГФ-110 | |
Номинальное напряжение, кВ | 110 |
Номинальная частота, Гц | 50 и 60 |
Номинальный первичный ток, А | 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 750, 1000, 1500, 2000, 300-600, 400-800, 600-1200, 750-1500, 1000-2000 |
Номинальный вторичный ток, А | 1 и 5 |
Количество вторичных обмоток, в том числе: | |
для измерений | 1 или 2 |
для защиты | 3 или 4 |
Номинальный класс точности вторичных обмоток | |
для измерений | 0,2S; 0,2 (0,5; 0,5S) |
для защиты | 5P, 10P |
Номинальная вторичная нагрузка, ВА | (*) для защиты 30-60 |
Коэффициент безопасности приборов вторичных обмоток | 5-15 |
Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты | 15-30 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 10-150 |
Ток термической стойкости, кА | 4-60 |
Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |
Удельная длина пути утечки, см/кВ | 2,25 |
Интенсивность частичных разрядов внутренней изоляции первичной обмотки, кА, не более | 10 |
Изолирующая среда | SF6 |
Давление элегаза, абс, МПа | 0,42 |
Утечка элегаза в год, % от массы элегаза, не более | 1 |
Масса элегаза, кг | 5 |
Полный срок службы, лет | 40 |
Масса трансформатора тока, кг | 500 |
Габаритные размеры: |
|
в плане, мм | 1080х1100 |
высота, мм | 2400 |
Испытательное напряжение U (50 Гц, 1 мин.)., кВ | 230 |
www.etk-oniks.ru
ТОГП-500 (УХЛ1) Трансформаторы тока элегазовые с полимерной изоляцией – ЗАО «ЗЭТО»
Назначение
Трансформаторы тока серии ТОГП-500 предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительными приборам и устройствам защиты и управления в открытых и закрытых распределительных устройствах переменного тока частоты 50 Гц на номинальное напряжение 500 кВ.
Трансформаторы обеспечивают:- пропорциональное преобразование переменного тока в цепи высокого напряжения в ток, приемлемый для непосредственного измерения с помощью стандартных измерительных устройств или устройств защиты;
- изолирование измерительных приборов и устройств защиты, к которым имеет доступ обслуживающий персонал, от цепей высокого напряжения.
Трансформаторы тока предназначены для эксплуатации на открытом воздухе в районах с умеренным климатом (климатическое исполнение У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150–69):
- верхнее рабочие значение температуры окружающего воздуха плюс 40 °С;
- нижнеерабочиезначениетемпературыокружающеговоздухадля У1 минус 45°С;
- нижнее рабочие значение температуры окружающего воздуха для УХЛ1 минус 60 °С;
- высота над уровнем моря – не более 1000м.
Механическая нагрузка от ветра скоростью до 40 м/с и от тяжения проводов в вертикальной плоскости вниз – 1500 Н (150 кгс) и в горизонтальной плоскости вдоль выводов трансформаторова – 1500 Н (150 кгс).
Конструкция
- трансформатор тока взрывобезопасного исполнения, что обеспечивается наличием защитного утройства;
- трансформатор тока пожаробезопасного исполнения, что обеспечивается применяемыми в конструкции материалами и негорючим инертным газом;
- применение элегазовой изоляции;
- наличие надежных уплотнений, обеспечивающих герметичность изделия, низкий уровень утечек, в том числе при низких температурах окружающего воздуха;
- применение надеждных долговременных покрытий стальных частей трансформатора тока и опорных металлоконструкций горячим цинкованием не менее 100 мкм, термодиффузионным цинком;
- обеспечение требуемых заказчиком параметров;
- применение надежных комплектующих.
Трансформатор тока практически не требует обслуживания.
Трансофрматоры тока могут поставляться по заказу с металлоконструкцией требуемой высоты.
Технические характеристики
Номинальное напряжение, Uном, кВ | 500 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 525 |
Испытательное напряжение промышленной частоты, кВ | 680 |
Испытательное напряжение коммутационного импульса, кВ | 1230 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 1550 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Ряды номинальных первичных токов1) I1ном, А — трансформаторов тока с возможностью изменения числа витков первичной обмотки — трансформаторов тока без возможности изменения числа витков первичной обмотки |
200–400–800 300–600–1200 500–1000–2000 750–1500–3000
800; 1000; 1200 1500; 2000; 3000; 4000 |
Номинальный вторичный ток (варианты исполнения) I2ном, А | 1 или 5 |
Наибольший рабочий первичный ток I1нр, А | ГОСТ 7746 |
Количество вторичных обмоток:2) — для измерений и учета — для защиты |
1; 2 3; 4; 5 |
Классы точности вторичных обмоток для измерений | 0,2S; 0,5S; 0,2; 0,5 |
Классы точности вторичных обмоток для защиты | 5Р; 10Р |
Номинальная вторичная нагрузка при cos φ2 = 0,8, В·А |
3; 5; 10; 15; 20; 30; 50; 60; 75; 100 |
Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты Кном | 10; 20; 30; 40 |
Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений и учета К6ном | 5; 10; 15 |
Ток термической стойкости IТ, кА | До 63 |
Ток электродинамической стойкости Iд, кА | До 160 |
Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |
Максимальный кажущийся заряд единичного частичного разряда, пКл, не более | 10 |
Утечка газа в год, % от массы газа, не более | 0,5 |
Объем газа в трасформаторе тока, дм3 | 1200 |
Номинальное давление заполнения газом при температуре 20°С, МПа абс. |
У1 УХЛ1 0,50 0,60 |
Срок службы траснформаторов тока, лет | 40 |
Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 | 9 |
Масса трансформатора тока, кг | 1000 |
1)Три значения номинального первичного тока за счет переключения на первичной обмотке.
2)Вторичные обмотки могут иметь отпайки необходимые для требуемого значения номинального первичного тока.
www.zeto.ru
ТГФМ-110 | Класс напряжения ТТ 110кВ и выше | Трансформаторы тока | Трансформаторы
Трансформаторы тока элегазовые ТГФМ-110 предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления в сетях переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 110 кВ.
Конструкция трансформаторов ТГФМ-110 отличается от большинства аналогов возможностью размещения активных элементов магнитопроводов с обмотками, отвечающих повышенным требованиям заказчиков, а именно:
класс точности | 0,2S |
первичный ток | от 50 до 2000 А |
количество обмоток | до 7 |
максимальные нагрузки | до 60 ВА |
кратности в комбинации с нагрузками | от 20 до 40 |
Изоляционные свойства трансформатора ТГФМ-110.
Конструкция внутренней изоляции ТГФМ-110 базируется на уникальных изоляционных свойствах элегаза и специальной форме экранов, создающих практически однородное электрическое поле.
Минимальное избыточное давление элегаза как изолирующей среды в трансформаторе тока ТГФМ-110 составляет 0,12 МПа, что гарантирует газообразное состояние элегаза и стойкость аппарата к нормированным перенапряжениям при температурах до -55 °С.
Плотность элегаза в аппарате обеспечивается герметизацией разъемных соединений резиновыми кольцами с регламентированным сжатием в канавках специальной формы. Срок службы уплотнений в течение 20 лет определяет межревизионный период.
Технологические операции проверки изделий на газоплотность и элегаза на влажность, как в условиях предприятия изготовителя, так и при вводе в эксплуатацию, обеспечивают требуемые свойства элегаза как изоляционной среды на весь срок эксплуатации.
Сейсмостойкость.
Трансформатор тока ТГФМ-110 имеет конструкцию установки блока вторичной обмотки на опорную длинную трубу с возможностью перемещений внутри трансформатора при динамических воздействиях в рамках упругих деформаций трубы. При этом происходит изменение изоляционных зазоров. В такой конструкции понятие сейсмопрочности и сейсмостойкости не эквивалентны, и испытания должны проводиться под напряжением.
Трансформатор тока ТГФМ-110 подвергался воздействию сейсмических нагрузок в 9 баллов по шкале MSK-64 с одновременной подачей номинального напряжения. Положительные результаты подтвердили сейсмостойкость изделия при землетрясениях максимальной силы.
Стойкость к воздействию внешней среды.
Трансформатор тока ТГФМ-110 имеет три исполнения по минимальной температуре эксплуатации:
- ТГФМ-110У1** при минимальном избыточном давлении элегаза в аппарате 0,12 МПа и обычном крепеже для минимальной температуры — минус 50 °С.
- ТГФМ-110-УХЛ1* при минимальном избыточном давлении элегаза в аппарате 0,12 МПа и холодостойком крепеже для минимальной температуры — минус 55 °С.
- ТГФМ-110-ХЛ1 при минимальном избыточном давлении смеси элегаз-азот в аппарате 0,14 МПа и холодостойком крепеже для минимальной температуры — минус 60 °С.
Внутренние поверхности защищены от воздействия коррозии, т.к. элегаз является инертным газом.
Внешние поверхности защищены покрытиями от воздействия агрессивных факторов в соответствии с ГОСТ 15150-69 для атмосферы типа III. Контактные поверхности имеют гальваническое покрытие или покрытие, наносимое электроискровым способом.
Алюминиевые и стальные поверхности имеют лакокрасочное покрытие. Воздействие климатических и экологических факторов внешней среды не вызывает необходимости замены или обновления деталей и узлов трансформатора тока ТГФМ-110 в течение всего срока службы.
Монтаж ТГФМ-110 состоит из следующих операций:
- установки на фундамент,
- заполнения элегазом,
- сборки первичных и вторичных цепей.
Ключевой операцией монтажа является заполнение трансформатора тока элегазом до требуемой плотности и проверка его влажности. Эта операция выполняется шеф-инженером или работником Заказчика, аттестованным изготовителем.
Элегазовый трансформатор тока ТГФМ-110 имеет:
- гарантийный срок – 3 года,
- межревизионный период – 20 лет,
- срок службы – 40 лет.
При эксплуатации трансформатор тока практически не нуждается в обслуживании. Работоспособность изделия обеспечивается при нормированной плотности элегаза, которая автоматически контролируется плотномером, имеющим предупредительную и блокирующую
уставки.
При необходимости плотнометр может подключаться к системе диагностики подстанции.
Технические характеристики трансформатора тока ТГФМ-110.
Номинальное напряжение, кВ | 110 | ||
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 | ||
Номинальная частота, Гц | 50 и 60 | ||
Номинальный ток первичной обмотки, А | 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 300-600, 400-800, 500-1000, 600-1200, 750-1500, 1000-2000 | ||
Номинальный ток вторичной обмотки, А | 1 или 5 | ||
Удельная длина пути утечки, см/кВ | 2,25 | ||
Односекундный ток термической стойкости, кА | 7-104 | ||
Ток электродинамической стойкости, кА | 10-150 | ||
Климатическое исполнение | У1*** | УХЛ1* | УХЛ |
Изолирующая среда | элегаз | элегаз | смесь элегаз 60% азот 40% |
Номинальное давление заполнения, МПа изб | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
Давление аварийной сигнализации, МПа изб | 0,12 | 0,12 | 0,14 |
Давление предупредительной сигнализации, МПа изб | 0,15 | 0,15 | 0,16 |
Общее число вторичных обмоток | max 7 | ||
Класс точности обмоток для измерений | 0,2S/ 0,2/ 0,5S/ 0,5 |
||
Номинальная нагрузка обмоток для измерений, ВА | 2-30 | ||
Коэффициент безопасности обмоток для измерений | 5, 10, 15 | ||
Классы точности обмоток для защиты | 5Р 10Р | ||
Номинальная нагрузка обмоток для защиты, ВА | 10-60 | ||
Номинальная предельная кратность обмоток для защиты | 20-40 |
Габаритные и установочные размеры ТГФМ-110.
www.etk-oniks.ru